А вы писали Про Очень Большую разницу, пока кроме как остановки насоса я не вижу разницы.
Очень Большая Разница - это то, что защита от Замораживания перемещается с калорифера на теплообменник.
Все остальное - следствие этого перемещения.
Теперь про это самое отличие, допустим у вас отключилась вентиляция по минимум в циркуляционном контуре и насосы ваш алгоритм отключил
Каким обзором температура в обратном трубопроводе поднимется если циркуляции не будет, как вы сами говорили при снижении температуры теплоноситель превращается в гель-желе.
И опять вы не написали конкретики при какой температуре у вас сработает защита? и сколько процентов гликоля?.
Каким обзором температура в обратном трубопроводе поднимется если циркуляции не будет, как вы сами говорили при снижении температуры теплоноситель превращается в гель-желе.
И опять вы не написали конкретики при какой температуре у вас сработает защита? и сколько процентов гликоля?.
Припишите агоритм запуска "в ручную", а потом автоматизируйте его

Самое главное, что оборудование целое, поэтому после определения причин остановки и устранения их, систему можно
запускать без ремонта.
Защита "на остановку" настроена на +5°С. Процент гликоля по расчету технологов.